为地下车库充电制定消防标准

[XinWen.Mobi 原创复制链接分享]
xinwen.mobi 发表于 2025-1-17 08:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

以下是为地下车库充电制定的消防标准的一些主要方面:

建筑设计与布局
防火分区
   地下车库应按照规范要求划分防火分区,每个防火分区面积不应超过规定值(如一类汽车库每个防火分区最大允许建筑面积为2000㎡等)。充电设施设置不应破坏原有的防火分区划分,且充电区域应相对集中布置在一个或几个防火分区内,便于消防管理。
疏散通道与安全出口
   充电区域应确保疏散通道宽度符合要求,疏散通道净宽度不应小于1m。安全出口数量应满足人员疏散要求,且疏散距离应符合规定,例如汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应超过45m(设置自动灭火系统时可适当增加)。
   疏散通道和安全出口应保持畅通无阻,不得堆放充电设备、车辆或其他杂物。
防火分隔
   充电区域与其他非充电区域之间应采用防火墙、防火卷帘或甲级防火门等进行有效分隔。如果充电车位与普通车位相邻,相邻车位之间应设置不低于0.5m高的防火分隔物。

电气设备与充电设施
电气设备选型
   充电设备应选用符合国家标准、具备过流、过压、漏电保护等功能的合格产品。充电设备的防护等级应适应地下车库的环境,一般不低于IP54。
   电气线路应采用阻燃电缆或电线,并按照规定进行敷设,如穿金属管或封闭式金属线槽保护,且金属管或线槽应可靠接地。
充电设施布局
   充电桩的布置应考虑车辆通行和疏散要求,相邻充电桩之间的间距不应小于一定数值(如1m),以便于充电操作和防止火灾蔓延。充电桩不应设置在疏散通道上。
   充电设施应设置在通风良好的位置,避免在潮湿、积水或靠近易燃、易爆物品的地方安装。

消防设施
灭火系统
   地下车库应按规定设置自动喷水灭火系统,对于充电区域,可根据实际情况适当提高喷水强度和作用面积。喷头选型应考虑充电设备的高度和布局,确保在火灾发生时能够有效覆盖。
   除自动喷水灭火系统外,还可根据需要设置灭火器。充电车位应配备适当类型(如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等)和数量的灭火器,一般每个充电车位至少配备1具灭火器,且灭火器应放置在便于取用的位置,其最大保护距离不应超过规定值(如对于中危险级场所,A类火灾灭火器最大保护距离为20m)。
火灾报警系统
   应设置火灾自动报警系统,包括烟感、温感探测器等。探测器的布置应符合相关标准,能够及时准确地探测到充电区域的火灾信号。
   在充电区域应设置声光报警器,当火灾报警系统发出警报时,能够及时提醒人员疏散。

通风与排烟
通风系统
   地下车库充电区域应设置独立的通风系统或与车库整体通风系统相结合,通风量应满足排除充电过程中产生的可燃气体(如氢气等)的要求。通风系统应保持正常运行,换气次数不应低于规定值(如每小时6次)。
排烟系统
   当发生火灾时,排烟系统应能及时有效地排除烟雾,确保人员疏散通道和安全出口不受烟雾影响。排烟系统的排烟量应根据地下车库的面积、净高和火灾规模等因素计算确定,且应符合相关规范要求。

安全管理与维护
人员培训
   地下车库的管理人员和充电设施操作人员应接受消防安全培训,熟悉充电设施的操作流程、火灾预防措施和应急处置方法等。
日常巡查与维护
   建立定期的巡查制度,对充电设施、电气线路、消防设施等进行日常巡查。检查充电设备是否正常运行、电气线路是否有破损、消防设施是否完好有效等。
   对发现的安全隐患应及时整改,确保地下车库充电区域的消防安全处于良好状态。

应急预案
   制定完善的火灾应急预案,明确在火灾发生时各人员的职责、疏散流程、灭火措施等。定期组织消防演练,提高人员的应急反应能力。